发表于 2005-11-1 14:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教高手:
    我想在Linux下,发送一帧(不超过256byte)前设置RTS(高电平),当发送完之后,置位RTS(低电平)。设置RTS(高电平)没问题,但置位RTS(低电平)时时机不好控制,如何解决?我在内核2.4.7下编程?
    烦请高手赐教。
发表于 2005-11-1 14:53:12 | 显示全部楼层
为什么时机不好把握?不知道什么时候发完?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-1 15:46:35 | 显示全部楼层
知道什么时候发完。但检测到发送完毕时,总是发送完后几个到十几个毫秒不等。最佳要求2ms之内。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-11-1 15:52:31 | 显示全部楼层
换个实时的linux
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-2 09:15:50 | 显示全部楼层
我是在Redhat 7.2上剪裁的Linux,请您推荐一个实时的linux 。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-11-2 09:20:02 | 显示全部楼层
普通的linux内核比较难精确到2ms吧,除非数据发送完毕后会自动产生一个硬中断,通过中断可以实现在1ms内响应。
实时的linux我也没用过。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-11-2 09:29:44 | 显示全部楼层
你是在应用程序里检测发送是否完毕还是在驱动里检测?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-2 15:52:21 | 显示全部楼层
谢谢您的指导!我是在应用程序里检测的。我最近正在研究Linux的字符设备的驱动,看能不能在内核的serial.c中解决。